冷凍機蒸發溫度與出水溫度溫差大

1月前提問  瀏覽:-

問題描述:你好,我想知道冷凍機蒸發溫度與出水溫度溫差大?能給我說下嗎?

最佳回答

王經理

王經理

推薦于:2025-05-09

推薦

比如以水冷式冷水機組為例:冷凝器里的“制冷劑飽和冷凝溫度”與“冷卻水出水溫度”之間的差值,就叫“小溫差”,一般是1-2℃。同理,蒸發器里“制冷劑飽和蒸發溫度”與“冷凍水出水溫度”的差值也叫小溫差,對滿液式蒸發器來說,也是1℃或1℃多一點,干式蒸發器會大一些,到5℃多。風冷機組上這個值會比較大,比如10℃,所以一般不叫小溫差,改叫“傳熱溫差”,其實“傳熱溫差”嚴格來說有別的定義的,不懂的人很容易混淆。(比如進出水溫差,有的人也叫傳熱溫差)

“小溫差”大,表示換熱器的換熱效率下降了,該采取措施了。該清洗就清洗,該做水處理就做水處理,該拉油的就拉油等等,是個直觀的指標。像“進出水溫差”如果變小了,既有可能是水流量過大引起,也可能是換熱效率低引起,就不那么直觀了。