問題描述:我的問題:風冷式冷凍機低壓故障有那些原因
王經理
推薦于:2025-05-16
高壓高,一般原因是制冷機配置的散熱器過小或者散熱器由于灰塵或者結垢導致散熱嚴重衰減,以及系統混進不凝氣體,如空氣。檢查散熱器的老化等情況,風冷冷凝器的灰塵通過肉眼能看出,水冷冷凝器的結垢情況要打開水冷罐的端蓋檢查;新系統出現高壓過高的話,如環境溫度不是太高,還比同時期運行的其他系統高出很多,那么你可能要換加大型號的散熱器了。
低壓低,有以下原因及解決辦法
系統配置的膨脹閥不匹配,型號太小。制冷系統的制冷機排量和蒸發器的蒸發面積以及膨脹閥的配置有講究的,是經過專業計算的。
制冷系統管路有堵塞,如冰堵、臟堵。仔細查找辨別,冰堵的話,找到堵處用開水燙開里面的冰,同時換上新的干燥過濾器,視情況,也許要多次更換干燥劑;如果一直都燙不開,那么可能是臟堵了,需要收氟利昂后拆開系統管路檢查處理的。冰堵和臟堵一般在系統的以下部位容易出現:膨脹閥、吸氣閥、過濾器、系統蒸發管路的彎頭位置等等。
制冷機型號配置過大也會導致低壓過低