在工業冷水機的使用過程中,有時候我們經常會遇到高低壓報警的情況。當工業冷水機組出現了高低壓報警時,一定不能簡單地短接高低壓保護開關,取消保護功能了事,否則有可能會引起嚴重的后果,造成比較大的損失。
工業冷水機低壓報警原因分析:
1、冷媒不足。
解決辦法:檢漏,管路接頭是否有泄漏點?修補后補充冷媒。
2、過濾器堵塞。
解決方法:拆洗或更換過濾器。
3、冷凝器銅管積垢多、通徑變小、散熱差。
解決方法:清洗冷凝器銅管。
4、膨脹閥開啟度過小。
解決方法:適當減少膨脹閥開啟度,排除后高低壓保護自動復位。